حادثة انقطاع الكهرباء عن مطار هيثرو – الدروس المستفادة في المنظومة العراقية

حادثة انقطاع الكهرباء عن مطار هيثرو – الدروس المستفادة في المنظومة العراقية
“الكهرباء نظام لا يعمل إلا داخل نظام”
المهندس طارق زياد الجميلي
عضو لجنة الصناعة والطاقة
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
03 / 07 / 2025
صدر أمس تقرير مشغل الطاقة الوطنية لحادث الحريق الذي حصل في إحدى المحطات الثانوية الخاصة بنقل الطاقة غرب لندن والذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 71,655 مشترك بما فيه مطار هيثرو في
20 اذار 2025 .الذي يتم تجهيزه من ثلاثة مصادر مستقلة كما موضح ادناه.
وأثار التقرير ردود أفعال مختلفة حكومية وقطاعية بما فيها إعلان الجهة المركزية المسؤولة عن أسواق الغاز والطاقة (منظم الطاقة الوطني) فتح تحقيق رسمي في الحادث وتدقيق مستقل للتأكد من المنشآت الحيوية العائدة لشركة نقل الكهرباء الوطنية تحقق متطلبات منظم الطاقة الوطني وكون الحادث حالة منفردة في محطة غرب لندن ولا تشمل بقية المنشآت الحيوية العاملة.
أدرج تقرير تفاصيل التحقيق في الحادث بشكل تفصيلي في المحطة الثانوية التي قامت به لجنة تحقيقات جنائية مشتركة بين شركة نقل الكهرباء الوطنية وهيئة إطفاء لندن حيث ظهر بأن عازل الجهد العالي لأحدى المحولات عانى من عطل كارثي تسبب في إشعال الحريق ويعزو التقرير السبب إلى دخول رطوبة إلى داخل عازل الجهد العالي الذي قامت بدورها إلى حدوث شرارة وحرارة أدت إلى إشعال زيت المحولة ونشوب الحريق.
· الدروس المستفادة في المنظومة العراقية
1-سرعة ودقة توثيق الحادث وأسبابه يؤشر المهنية العالية لمشغل الطاقة الوطنية (الذي يشابه في واجباته في قطاع الكهرباء الى حد ما مركز السيطرة الوطني في العراق) رغم العواقب الفنية والاقتصادية التي قد تنجم عن نشر مثل هذه التفاصيل وهذا لن تجده إطلاقا في بلدان مثل العراق الذي شهد ويشهد عشرات الحوادث والحرائق دون معرفة السبب الحقيقي وراءه رغم اعلان تشكيل اللجان التحقيقية.
2- كشف تقرير بشكل واضح وجود قصور في منظومة تجهيز الطاقة الكهربائية داخل مطار هيثرو بحيث لم يتم التعامل بمرونة مع مصادر التجهيز الثلاثة المستقلة القادمة إلى المطار لمناورة الأحمال داخل المطار ومنع حالة الإطفاء التام التي أدت إلى إلغاء ما يزيد على 1300 رحلة وهذا يعطي درسا بأن المنظومات الحرجة الحيوية في المطارات والمستشفيات والمنشئات الحيوية تحتاج إلى أيضا إلى التحقق من فعاليتها والتأكد من جهات خارجية مستقلة ولعل حادث احتراق فندق قلب العالم مؤخرا خير دليل على ضرورة مراجعة السياقات والمواصفات لتجنب حوادث كارثية.
3- رغم التفاصيل الوافية لتقرير مشغل الطاقة الوطنية فإن قرار منظم الطاقة الوطني بالتحقيق في الموضوع يشير لوجود إخفاق في سياقات العمل يجب تجنبها مستقبلا وهنا أيضا يجب التذكير بضرورة وجود هكذا هيكلية تضم جهات مستقلة فلا يمكن بأي حال من الأحوال قبول وجود جهة واحدة هي من تخطط وتنفذ وتشغل وتضع قواعد العمل مثلما هو الحال في العراق.
مشغل الطاقة الوطنية | -National Energy System Operator (NESO) |
منظم الطاقة الوطني | (Ofgem)-Office of Gas and Electricity Markets |
شركة نقل الكهرباء الوطنية | (NGET)-National Grid Electricity Transmission |
عازل الجهد العالي | HV bushing |